쉽고, 빠르고, 안전하게
스마트한 기초 공법의 혁신
공장제품으로 시공성 우수 / 토공사와 병행하여 시공 가능, 공기 단축
구분 | 허니셀 기초공법 | PHC파일 기초공법 | 치환 공법 |
---|---|---|---|
설치 단면도 | |||
설치 조건 |
· 기초 저면 N값 : 9/30 · 지내력 : 300 kN/m2 확보 · 총 치환 두께 : 45cm |
· 풍화암 1.0m 근입 · 지내력 : 1,900 kN/EA · 파일길이; L=10.0m |
· 기초 저면 N값 : 17/30 · 지내력 : 300 kN/m2 확보 · 총 치환 두께 : 3.0m |
시공성 | · 공장 제작 제품으로 시공성 우수 | · 파일 선시공으로 작업공간 확보 어려움 | · 1.0m이상 치환할 경우 독립기초 적용 불가 |
공기 | · 시공 완료 후 곧바로 기초 타설 가능 |
· 대형장비 사용으로 공기 증가 · 기초와 파일 두부 연결 필요 |
· 토공량 증가 및 되메우기 공정에 따른 공기 증가 |
말뚝길이 7~8m 공사비 치환두께 H=1.2m일 경우 손익분기점 발생
구분 | 허니셀 기초공법 | PHC파일 기초공법 | 치환 공법 |
---|---|---|---|
설치 단면도 | |||
설계지 내력 | 300 kN/m2 | D600 190ton/EA | 300 kN/m2 |
독립기초크기 | 4.1 × 4.1 | 3.0 × 3.0 | 4.1 × 4.1 |
철근량 | 0.645 ton | 0.35 ton | 0.645 ton |
터파기량 | 116㎥ | 32㎥ | 673㎥ |
공법적용면적 | 68㎡ | 12 EA, L=10.0m | 418㎡ |
공사비 | 100% | 125% | 190% |